一臺75KW電動機,ABB,進線為415V,采用Y/△降壓啟動,電機銘牌額定電流126A,電機負載為油泵,現在我們電工用單根50平方電線接到接線盒,控制柜到電機有10米,這樣用50平方,是不是有點偏大,用35的可以嗎,
分享
wanjianhua
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看wanjianhua的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-11-04 21:18
只看該作者
|
小
中
大
35平方可以
分享
相逢是緣2
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
57 個
工控威望:
222 點
下載積分:
679 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間:
2009-02-24
最后登錄:
2024-05-24
查看相逢是緣2的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-11-04 22:35
只看該作者
|
小
中
大
用25的BV線也沒問題 BVR的25平方帶風機的話也沒問題
分享
陳中超
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
16 個
工控威望:
106 點
下載積分:
470 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間:
2010-02-18
最后登錄:
2025-07-13
查看陳中超的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2010-11-04 22:37
只看該作者
|
小
中
大
可以用35的
分享
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
225 個
工控威望:
487 點
下載積分:
1123 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間:
2010-10-21
最后登錄:
2025-07-08
查看蕭風的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2010-11-05 00:04
只看該作者
|
小
中
大
采用Y/△降壓啟動,6x35平方足夠了,Y啟動時35平方,△運行時就是70平方了,電機線一般1kw選用1平方銅線肯定夠用,75kw用75平方線(經驗值)
學無止境
分享
斷刀
包裝機械
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
88 個
工控威望:
234 點
下載積分:
498 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間:
2010-08-09
最后登錄:
2025-06-21
查看斷刀的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2010-11-05 03:38
只看該作者
|
小
中
大
75KW電機星三角啟動,電機的6根線用35的(因為是6根分流作用),開關的進線需要50的。
分享
雪夜寒光
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看雪夜寒光的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2010-11-05 08:07
只看該作者
|
小
中
大
用35平方毫米的比較合理
分享
roberts
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
145 個
工控威望:
175 點
下載積分:
1687 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間:
2010-06-28
最后登錄:
2025-02-07
查看roberts的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2010-11-05 08:41
只看該作者
|
小
中
大
頂
分享
工控天地
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
353 個
工控威望:
601 點
下載積分:
2238 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間:
2008-03-16
最后登錄:
2025-06-16
查看工控天地的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2010-11-05 15:07
只看該作者
|
小
中
大
正規配線50
分享
jklmn123
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
134 個
工控威望:
2916 點
下載積分:
9794 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間:
2010-04-05
最后登錄:
2025-07-06
查看jklmn123的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2010-11-05 15:18
只看該作者
|
小
中
大
35的完全可以
分享
jiuxiuchang
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
14 個
工控威望:
93 點
下載積分:
575 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間:
2010-04-07
最后登錄:
2015-08-18
查看jiuxiuchang的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2010-11-05 17:17
只看該作者
|
小
中
大
35安全電流應該是200左右,足夠了。
分享
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
251 個
工控威望:
1160 點
下載積分:
2945 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間:
2009-09-03
最后登錄:
2025-06-16
查看工控組態的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2010-11-05 19:24
只看該作者
|
小
中
大
控制柜到電機用6根16平方毫米的線都夠用了,進控制柜用35平方毫米的!用50平方毫米的線太大了!