一臺75KW電動機,ABB,進線為415V,采用Y/△降壓啟動,電機銘牌額定電流126A,電機負載為油泵,現在我們電工用單根50平方電線接到接線盒,控制柜到電機有10米,這樣用50平方,是不是有點偏大,用35的可以嗎,
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 2945 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2025-06-16
查看工控組態的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-05 19:24
控制柜到電機用6根16平方毫米的線都夠用了,進控制柜用35平方毫米的!用50平方毫米的線太大了!