75KW電機用多大的線。不想浪費
上一主題
下一主題
«
1
2
3
4
»
Pages: 2/4 Go
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
291 個
工控威望:
484 點
下載積分:
5182 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間:
2009-07-27
最后登錄:
2025-05-20
查看電阻焊的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2010-11-05 21:05
只看該作者
|
小
中
大
多謝各位回復,我還是叫同事用50平方,因為出口印度,擔心出問題,而且那邊天氣又熱,保險點,液壓泵基本上開20小時,多謝
分享
六月荷
蚯蚓
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
54 個
工控威望:
217 點
下載積分:
540 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間:
2009-08-08
最后登錄:
2023-09-02
查看六月荷的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2010-11-05 21:14
只看該作者
|
小
中
大
75千瓦電機星三角啟動用的六根線,單芯25平方完全可以。當時也是考慮節省,我們多臺電機一直是這樣用者。
分享
baihongxi
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看baihongxi的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2010-11-05 21:48
只看該作者
|
小
中
大
75KW電機必須用星角降壓啟動主電源線用35平方銅線線控制柜去電機的線用6根16平方的銅線。主線不要小于35平方因為夏天氣溫較高在加上線自身的溫度宜引起火災
分享
北方
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
317 個
工控威望:
529 點
下載積分:
6196 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間:
2010-06-22
最后登錄:
2023-03-11
查看北方的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2010-11-06 02:06
只看該作者
|
小
中
大
同意13樓的
分享
大腳丫
掙著賣白菜的錢,操著賣白粉的心。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
273 個
工控威望:
3184 點
下載積分:
3359 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間:
2010-01-08
最后登錄:
2015-02-08
查看大腳丫的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2010-11-06 08:22
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第11樓阿權1于2010-11-05 19:24發表的 :
控制柜到電機用6根16平方毫米的線都夠用了,進控制柜用35平方毫米的!用50平方毫米的線太大了!
16的線能帶75KW的電機?大哥我真佩服你,你在這故意害人的把。
我們這邊有臺空壓機電機75KW,變頻器控制。電流用鉗形表量出來125A左右,我放的是35的線,發熱有點厲害。建議75KW的電動機放50的線。為了安全不要在乎那點錢,安全第一
分享
yi710920
大家才是真的好
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
90 個
工控威望:
224 點
下載積分:
802 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2009-03-13
最后登錄:
2023-04-03
查看yi710920的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2010-11-06 09:01
只看該作者
|
小
中
大
6x35平方足夠了,Y啟動時35平方,△運行時就是70平方了,電機線一般1kw選用1平方銅線肯定夠用,75kw用75平方線.
大家才是真的好
分享
超級大白兔
活到老,學到老!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
16 個
工控威望:
688 點
下載積分:
6074 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間:
2010-07-13
最后登錄:
2021-12-06
查看超級大白兔的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2010-11-06 16:20
只看該作者
|
小
中
大
星接起動時,起動電流最大約是2.3倍額定電流,即126x2.3=290A,油泵電機起動到運行有4秒轉換時間足夠!50
mm2附和規定!
分享
cxkj
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看cxkj的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2010-11-06 17:38
只看該作者
|
小
中
大
35平方的夠了,因為只有10米的距離,OK
分享
赤驥
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
20 個
工控威望:
108 點
下載積分:
558 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2010-10-10
最后登錄:
2025-05-08
查看赤驥的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2010-11-06 22:38
只看該作者
|
小
中
大
長期使用,建議選擇50平方
分享
dracy
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看dracy的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2010-11-06 23:05
只看該作者
|
小
中
大
35的完全可以
分享
penzhenjian
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
291 個
工控威望:
502 點
下載積分:
2334 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間:
2009-05-14
最后登錄:
2025-07-22
查看penzhenjian的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2010-11-29 22:03
只看該作者
|
小
中
大
25平方的沒問題,我們110KW的球磨機才用50的3根
分享
lingtianhong
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
55 個
工控威望:
173 點
下載積分:
487 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2010-10-11
最后登錄:
2015-06-17
查看lingtianhong的
主題
/
回貼
23樓
發表于: 2010-11-30 12:42
只看該作者
|
小
中
大
35平方啦。。。。。
分享
上一主題
下一主題
«
1
2
3
4
»
Pages: 2/4 Go