用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
睡眠
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
75KW電機用多大的線。不想浪費
上一主題
下一主題
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
291 個
工控威望:
484 點
下載積分:
5182 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間:
2009-07-27
最后登錄:
2025-05-20
查看電阻焊的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-11-04 21:06
全看
|
小
中
大
一臺75KW電動機,ABB,進線為415V,采用Y/△降壓啟動,電機銘牌額定電流126A,電機負載為油泵,現在我們電工用單根50平方電線接到接線盒,控制柜到電機有10米,這樣用50平方,是不是有點偏大,用35的可以嗎,
分享
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
291 個
工控威望:
484 點
下載積分:
5182 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間:
2009-07-27
最后登錄:
2025-05-20
查看電阻焊的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-11-05 21:05
全看
|
小
中
大
多謝各位回復,我還是叫同事用50平方,因為出口印度,擔心出問題,而且那邊天氣又熱,保險點,液壓泵基本上開20小時,多謝
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
75KW電機用多大的線。不想浪費
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院