最近買了個臺達B2伺服來研究,結果那些數字輸入DI規劃不是很明白,就好像DI9是使能的,通過參數p2 _10可以設置成內部使能,CN1那個插頭我就不用再接一條使能線了。然后想問的是那其他數字輸入規劃是不是,假如我不要了。我就設置它關閉這樣,要的話就設置開。這個數字輸入規劃是不是這樣理解的。
分享
linktop
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
12 個
工控威望:
132 點
下載積分:
551 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間:
2012-10-08
最后登錄:
2025-07-21
查看linktop的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-07-29 13:25
只看該作者
|
小
中
大
我也剛剛用過一臺B2伺服,僅用到P1-44,P1-45別的參數基本沒用到。DI9接個使能就好了
分享
yangjiejie
朝花夕拾
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
307 個
工控威望:
5906 點
下載積分:
13712 分
在線時間: 725(小時)
注冊時間:
2010-02-26
最后登錄:
2025-07-23
查看yangjiejie的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-07-29 13:46
只看該作者
|
小
中
大
是的,你有實物,為何不自己親身實踐一下那?實踐出真理。
朝花夕拾
分享
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1336 個
工控威望:
1334 點
下載積分:
2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間:
2012-09-26
最后登錄:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2015-07-29 19:41
只看該作者
|
小
中
大
A,B節點,就是我們說的常開常閉
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com 13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
分享
東華數字
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
347 個
工控威望:
531 點
下載積分:
8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間:
2015-05-07
最后登錄:
2018-06-11
查看東華數字的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2015-07-30 08:21
只看該作者
|
小
中
大
自己實驗會更了解得更快而且更明白
分享
lqc2856
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
185 個
工控威望:
423 點
下載積分:
3395 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間:
2009-12-23
最后登錄:
2023-04-08
查看lqc2856的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2015-07-30 08:26
只看該作者
|
小
中
大
DI可以設置常開或者常閉,使能的話最好外部條件滿足就使能最好
分享
毒書狼
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
126 點
下載積分:
598 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間:
2011-07-07
最后登錄:
2016-08-22
查看毒書狼的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2015-07-30 08:35
只看該作者
|
小
中
大
臺達伺服DI能自定義
分享
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1726 個
工控威望:
5548 點
下載積分:
24806 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間:
2008-05-05
最后登錄:
2025-07-14
查看yamqq的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2015-07-30 09:27
只看該作者
|
小
中
大
這個叫做輸入輸出可編程
這個人很懶,什么也沒有留下!
分享
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
799 個
工控威望:
746 點
下載積分:
837 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間:
2008-04-25
最后登錄:
2025-07-13
查看mfjsx的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2015-07-30 18:36
只看該作者
|
小
中
大
DI 接口功能可以通過參數修改功能,看一下說明書就可以了。