用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
細心
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
買個臺達B2伺服,數字輸入DI規劃不明白
上一主題
下一主題
林亦然
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
41 個
工控威望:
142 點
下載積分:
336 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間:
2015-04-16
最后登錄:
2025-07-23
查看林亦然的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-07-29 12:28
全看
|
小
中
大
最近買了個臺達B2伺服來研究,結果那些數字輸入DI規劃不是很明白,就好像DI9是使能的,通過參數p2 _10可以設置成內部使能,CN1那個插頭我就不用再接一條使能線了。然后想問的是那其他數字輸入規劃是不是,假如我不要了。我就設置它關閉這樣,要的話就設置開。這個數字輸入規劃是不是這樣理解的。
分享
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1726 個
工控威望:
5548 點
下載積分:
24806 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間:
2008-05-05
最后登錄:
2025-07-14
查看yamqq的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-07-30 09:27
全看
|
小
中
大
這個叫做輸入輸出可編程
這個人很懶,什么也沒有留下!
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
買個臺達B2伺服,數字輸入DI規劃不明白
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院