最近買了個臺達B2伺服來研究,結果那些數字輸入DI規劃不是很明白,就好像DI9是使能的,通過參數p2 _10可以設置成內部使能,CN1那個插頭我就不用再接一條使能線了。然后想問的是那其他數字輸入規劃是不是,假如我不要了。我就設置它關閉這樣,要的話就設置開。這個數字輸入規劃是不是這樣理解的。
分享
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
799 個
工控威望:
746 點
下載積分:
837 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間:
2008-04-25
最后登錄:
2025-07-13
查看mfjsx的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-07-30 18:36
全看
|
小
中
大
DI 接口功能可以通過參數修改功能,看一下說明書就可以了。