用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
手機
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
求助:90KW用多大的線
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 2/3 Go
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
337 個
工控威望:
536 點
下載積分:
23633 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間:
2012-07-06
最后登錄:
2025-06-28
查看富陽工控的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2015-07-26 11:23
只看該作者
|
小
中
大
安全載流量,還要考慮布線的方式,是穿鐵管還是塑料管,或者是平面線槽。
分享
danguliuxin
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
201 個
工控威望:
800 點
下載積分:
6329 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間:
2012-12-02
最后登錄:
2023-08-16
查看danguliuxin的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2015-07-26 12:15
只看該作者
|
小
中
大
不能低與70
分享
lqm003
于英劍
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
227 個
工控威望:
741 點
下載積分:
651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間:
2015-07-02
最后登錄:
2021-04-17
查看lqm003的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2015-07-26 17:20
只看該作者
|
小
中
大
90KW三相交流電路的電流可根據I=P/1.732*U*cosФ 計算,cosФ取0.9。I=90*1000/1.732*380*0.9=90000/592.334=152A。
如果用單根線鋪設明線應選50平方毫米銅導線,如果用電纜明鋪設應選70平方毫米三銅芯橡塑電纜,如果用電纜埋地下暗鋪設應選50平方毫米三銅芯橡塑電纜。
于英劍
分享
qrklove
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
494 個
工控威望:
732 點
下載積分:
2007 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間:
2008-11-01
最后登錄:
2025-06-01
查看qrklove的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2015-07-26 18:23
只看該作者
|
小
中
大
為啥沒有統一答案
分享
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
460 個
工控威望:
648 點
下載積分:
2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間:
2011-08-12
最后登錄:
2025-06-19
查看ying-feng的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2015-07-26 20:09
只看該作者
|
小
中
大
經驗之談、經歷不一樣所以答案不一樣、只有自己試過才知道。個人建議75的電纜
分享
whoine
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
121 個
工控威望:
292 點
下載積分:
675 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間:
2008-01-01
最后登錄:
2024-08-13
查看whoine的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2015-07-27 07:34
只看該作者
|
小
中
大
一般情況70平方足矣,鑒于長度有120米,最好95平方。我做設備的,單獨一臺90kw電機長度20米都是70平方。泵負載,相對還好。如果是電阻絲加熱,線徑還要加大一個級別。
分享
zhtokokk
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
522 個
工控威望:
833 點
下載積分:
59900 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間:
2015-03-23
最后登錄:
2025-04-01
查看zhtokokk的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2015-07-27 10:41
只看該作者
|
小
中
大
3相380V的,線用95平方的。參考11樓朋友的數據。
分享
fubin739
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
443 個
工控威望:
790 點
下載積分:
3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間:
2006-11-06
最后登錄:
2025-05-28
查看fubin739的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2015-07-27 13:43
只看該作者
|
小
中
大
看你用誰家的線,即使是國標線,不同的型號和廠家也有一點區別。如果不是國標線,差的就更大。
根據廠家提供的技術資料,選擇相應平方數,在根據走線方式和長度計算折扣(有國標的),
最后再加點安全系數。
分享
555444333
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
16 個
工控威望:
109 點
下載積分:
2434 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間:
2015-06-27
最后登錄:
2025-05-09
查看555444333的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2015-07-27 14:12
只看該作者
|
小
中
大
頂10樓,電加熱負載380V時每KW/2A左右,不考慮增加設備的情況,50平方就足夠了,因為你那是總功率,正常情況下電加熱設備不會長時間滿負載運行。(個人見解)
3050854928
分享
景曉丨夜貓
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
41 個
工控威望:
177 點
下載積分:
996 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2013-07-11
最后登錄:
2020-04-17
查看景曉丨夜貓的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2015-07-28 09:36
只看該作者
|
小
中
大
謝謝各位的幫助。
我個人依據理論來算,覺得70平方的線已足夠,但我在現實中請教了兩個師傅,包括樓上也 有師傅說起碼得95線,為什么大家的結果不一樣呢?
我的敷線方式是:用鍍鋅線槽。
還想請問大家:電機負載和發熱管負載的區別,哪個更吃電流。
安全系數怎么評估呢?
謝謝謝謝謝謝。!
分享
gaoshenghua
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
85 個
工控威望:
213 點
下載積分:
8516 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間:
2014-04-13
最后登錄:
2021-07-24
查看gaoshenghua的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2015-07-28 09:51
只看該作者
|
小
中
大
使用90mm×3+75mm×1四芯電纜
分享
linglong
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
303 個
工控威望:
445 點
下載積分:
1421 分
在線時間: 1170(小時)
注冊時間:
2008-07-13
最后登錄:
2025-07-08
查看linglong的
主題
/
回貼
23樓
發表于: 2015-07-28 10:18
只看該作者
|
小
中
大
給你個臺灣工程師教的計算方法:普通三相五線電纜,走地溝或橋架
功率*2=電流 電流/2.5=線徑 超過100M提高一個等級
90*2=180A 180/2.5=72 70方提高一等級 95方 足夠了。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(pengdi) 真誠感謝!
分享
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 2/3 Go
工控人家園
綜合討論
求助:90KW用多大的線
http://www.wentianyingyuan.com