用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
智能
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
求助:90KW用多大的線
上一主題
下一主題
景曉丨夜貓
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
41 個
工控威望:
177 點
下載積分:
996 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2013-07-11
最后登錄:
2020-04-17
查看景曉丨夜貓的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-07-25 19:56
全看
|
小
中
大
想和各位師傅交流一個問題:
負載90KW,距離120米遠應該選用多大的銅芯線呢?
負載有 電加熱、壓縮機、變頻器拖動的電機。
另外:每項線用一根電纜好還是多根電纜好呢?
謝謝大家。!
分享
fubin739
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
443 個
工控威望:
790 點
下載積分:
3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間:
2006-11-06
最后登錄:
2025-05-28
查看fubin739的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-07-27 13:43
全看
|
小
中
大
看你用誰家的線,即使是國標線,不同的型號和廠家也有一點區別。如果不是國標線,差的就更大。
根據廠家提供的技術資料,選擇相應平方數,在根據走線方式和長度計算折扣(有國標的),
最后再加點安全系數。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
求助:90KW用多大的線
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院