用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
細心
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
求助:90KW用多大的線
上一主題
下一主題
景曉丨夜貓
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
41 個
工控威望:
177 點
下載積分:
996 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2013-07-11
最后登錄:
2020-04-17
查看景曉丨夜貓的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-07-25 19:56
全看
|
小
中
大
想和各位師傅交流一個問題:
負載90KW,距離120米遠應該選用多大的銅芯線呢?
負載有 電加熱、壓縮機、變頻器拖動的電機。
另外:每項線用一根電纜好還是多根電纜好呢?
謝謝大家。!
分享
linglong
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
303 個
工控威望:
445 點
下載積分:
1421 分
在線時間: 1170(小時)
注冊時間:
2008-07-13
最后登錄:
2025-07-08
查看linglong的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-07-28 10:18
全看
|
小
中
大
給你個臺灣工程師教的計算方法:普通三相五線電纜,走地溝或橋架
功率*2=電流 電流/2.5=線徑 超過100M提高一個等級
90*2=180A 180/2.5=72 70方提高一等級 95方 足夠了。
本帖最近評分記錄: