求助:90KW用多大的線
上一主題
下一主題
景曉丨夜貓
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
41 個
工控威望:
177 點
下載積分:
996 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2013-07-11
最后登錄:
2020-04-17
查看景曉丨夜貓的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-07-25 19:56
全看
|
小
中
大
想和各位師傅交流一個問題:
負載90KW,距離120米遠應該選用多大的銅芯線呢?
負載有 電加熱、壓縮機、變頻器拖動的電機。
另外:每項線用一根電纜好還是多根電纜好呢?
謝謝大家。!
分享
whoine
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
121 個
工控威望:
292 點
下載積分:
675 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間:
2008-01-01
最后登錄:
2024-08-13
查看whoine的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-07-27 07:34
全看
|
小
中
大
一般情況70平方足矣,鑒于長度有120米,最好95平方。我做設備的,單獨一臺90kw電機長度20米都是70平方。泵負載,相對還好。如果是電阻絲加熱,線徑還要加大一個級別。