用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
放松
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
請問這個要使用多少平方的線徑才?
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
yuanbl09
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
14 個
工控威望:
139 點
下載積分:
467 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間:
2012-12-04
最后登錄:
2018-05-03
查看yuanbl09的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-11-26 02:11
只看樓主
|
小
中
大
請問大家有40臺冰箱同時進行長時間運行測試,額定電壓220V,功率200瓦,采用3相4線供電,請問正常情況下每相電線采用多少平方的線就可以滿足要求?如果考慮到停電后突然來電,全部同時啟動,這個時候每相線最小要多少平方才能滿足使用要求?
分享
longyangping
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
36 個
工控威望:
172 點
下載積分:
4752 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2013-07-17
最后登錄:
2020-11-29
查看longyangping的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-11-26 07:07
只看該作者
|
小
中
大
4平方可以啦
分享
黃猛
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
303 個
工控威望:
270 點
下載積分:
1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間:
2007-09-24
最后登錄:
2019-12-06
查看黃猛的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-11-26 07:35
只看該作者
|
小
中
大
如果照計算呢,每相14臺,合2.8kw,同時啟動,照4-7倍起動電流算,最多21kw,合100a。而bv線可按1平方毫8來算,要用16平的算。但同時啟不會那么一致的,所以用10平也行。最終,用線可為4*10平+6平,或4*16平+10平
分享
chenxue163
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
271 個
工控威望:
408 點
下載積分:
8208 分
在線時間: 736(小時)
注冊時間:
2013-10-26
最后登錄:
2025-07-15
查看chenxue163的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-11-26 08:17
只看該作者
|
小
中
大
用RVV 4*6 的線
分享
danguliuxin
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
201 個
工控威望:
800 點
下載積分:
6329 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間:
2012-12-02
最后登錄:
2023-08-16
查看danguliuxin的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2014-11-26 11:09
只看該作者
|
小
中
大
同意二樓的說法
分享
alan_ce
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
23 個
工控威望:
112 點
下載積分:
651 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間:
2014-11-07
最后登錄:
2022-05-29
查看alan_ce的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2014-11-26 11:11
只看該作者
|
小
中
大
四十臺每臺200瓦,功率八千瓦,三相平衡四平方已夠,建議六平方
分享
dusongjie
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
222 個
工控威望:
525 點
下載積分:
9330 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間:
2014-08-13
最后登錄:
2025-07-22
查看dusongjie的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2014-11-26 14:36
只看該作者
|
小
中
大
同意2L
分享
jint20130103
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
53 個
工控威望:
150 點
下載積分:
3041 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間:
2014-09-09
最后登錄:
2016-04-11
查看jint20130103的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2014-11-26 14:47
只看該作者
|
小
中
大
二樓完全正解~
分享
hnyyhym
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
526 個
工控威望:
678 點
下載積分:
691 分
在線時間: 2414(小時)
注冊時間:
2010-11-20
最后登錄:
2025-07-24
查看hnyyhym的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2014-11-26 15:30
只看該作者
|
小
中
大
2.5平方就夠了,國標銅芯線。
分享
dusongjie
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
222 個
工控威望:
525 點
下載積分:
9330 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間:
2014-08-13
最后登錄:
2025-07-22
查看dusongjie的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2014-11-26 16:08
只看該作者
|
小
中
大
8L好相不行
分享
lnsyzbw
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
114 個
工控威望:
240 點
下載積分:
7530 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間:
2014-05-04
最后登錄:
2018-06-29
查看lnsyzbw的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2014-11-26 20:16
只看該作者
|
小
中
大
2樓正解
分享
277549938
做到老,學到老
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
52 個
工控威望:
168 點
下載積分:
4542 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間:
2012-08-04
最后登錄:
2025-06-23
查看277549938的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2014-11-26 20:37
只看該作者
|
小
中
大
最準確的,就是看一下每臺冰霜的工作電流是多少算。用三相四線接,用國標銅線,2.5平方剛夠用,建議4平方
追求卓越
分享
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go