請問大家有40臺冰箱同時進行長時間運行測試,額定電壓220V,功率200瓦,采用3相4線供電,請問正常情況下每相電線采用多少平方的線就可以滿足要求?如果考慮到停電后突然來電,全部同時啟動,這個時候每相線最小要多少平方才能滿足使用要求?
分享
chenxue163
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
271 個
工控威望:
408 點
下載積分:
8208 分
在線時間: 736(小時)
注冊時間:
2013-10-26
最后登錄:
2025-07-15
查看chenxue163的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-11-26 08:17
全看
|
小
中
大
用RVV 4*6 的線
分享
chenxue163
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
271 個
工控威望:
408 點
下載積分:
8208 分
在線時間: 736(小時)
注冊時間:
2013-10-26
最后登錄:
2025-07-15
查看chenxue163的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-11-28 11:24
全看
|
小
中
大
兩相電總功率40臺*200W=8000W, 三相電功率8000W / 1.732=4.6KW 4.6KW*2=9.2A 算10A 啟動電流大10A*1.5=15A
所以用RVV4*4平方,最多用RVV4*6平方