請問這個要使用多少平方的線徑才?
上一主題
下一主題
yuanbl09
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
14 個
工控威望:
139 點
下載積分:
467 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間:
2012-12-04
最后登錄:
2018-05-03
查看yuanbl09的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-11-26 02:11
全看
|
小
中
大
請問大家有40臺冰箱同時進行長時間運行測試,額定電壓220V,功率200瓦,采用3相4線供電,請問正常情況下每相電線采用多少平方的線就可以滿足要求?如果考慮到停電后突然來電,全部同時啟動,這個時候每相線最小要多少平方才能滿足使用要求?
分享
hnyyhym
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
526 個
工控威望:
678 點
下載積分:
691 分
在線時間: 2414(小時)
注冊時間:
2010-11-20
最后登錄:
2025-07-24
查看hnyyhym的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-11-26 15:30
全看
|
小
中
大
2.5平方就夠了,國標銅芯線。
分享
hnyyhym
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
526 個
工控威望:
678 點
下載積分:
691 分
在線時間: 2414(小時)
注冊時間:
2010-11-20
最后登錄:
2025-07-24
查看hnyyhym的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-11-26 21:01
全看
|
小
中
大
看到這樣多人支持2樓,真是好笑,還擺出公式,啥一平方8A,100A就16平方的線,是體育老師教的吧,啟動就一瞬間的事,你以為是長期工作電流呀,要你這樣算,接個28kw電機豈不是要185平方的線。如果哪個工廠老板請你去搞安裝,他線都會買不起。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(ccy5156) 熱心助人!
分享
hnyyhym
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
526 個
工控威望:
678 點
下載積分:
691 分
在線時間: 2414(小時)
注冊時間:
2010-11-20
最后登錄:
2025-07-24
查看hnyyhym的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-12-09 09:34
全看
|
小
中
大
引用
引用第28樓理論初學者于2014-12-09 08:59發表的 :
1平方是6A,啟動電流7~8倍是大了點;但起動的話電流最少要算1.25倍的線徑你這不知道?
看你說話就知道你是個讀死書,只知道照本宣科,依葫蘆畫瓢的人。你知道2.5平方的國標單芯銅線可以過多大電流嗎,我也不想再來回復了,這里南郭先生多。建議回答問題時先多看看書。