三菱程序監視,這是一個通訊程序中的數據運算處理步,請看D20中的數據,為何從正數變成了負數,從該條指令后,絕對無關于D20的32位的運算,若把MUL D20 D14 D22改成DMUL D20 D14 D22則D22中的數據為正值并且按運算正常思路,結果都是對的,哪位工控朋友如果有過這樣的經驗,請賜教,QQ:76609809.謝謝!
分享
yzc3699
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
7 個
工控威望:
96 點
下載積分:
503 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2010-09-03
最后登錄:
2017-04-21
查看yzc3699的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-09-19 21:38
只看該作者
|
小
中
大
補充一下,這個問題是偶爾發生的,不是每次運算結果都是這樣的,絕大多數運算結果都是對的!
分享
saisam2006
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
485 個
工控威望:
1241 點
下載積分:
13999 分
在線時間: 543(小時)
注冊時間:
2006-09-17
最后登錄:
2025-07-23
查看saisam2006的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-09-19 21:52
只看該作者
|
小
中
大
一個字最大是32767 還有一個符號位。你查一下書吧!
分享
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
225 個
工控威望:
487 點
下載積分:
1123 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間:
2010-10-21
最后登錄:
2025-07-08
查看蕭風的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2011-09-19 22:07
只看該作者
|
小
中
大
MUI D13 H100 的運算結果大于16位寄存器(32767)D20的空間,ADD D20的數字就會變負數,請樓主多看16位和32位數據運算的說明
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(匯榮鋁業) 簡潔明了
學無止境
分享
正在學習
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
34 個
工控威望:
158 點
下載積分:
2805 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間:
2011-09-14
最后登錄:
2022-03-10
查看正在學習的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2011-09-20 07:14
只看該作者
|
小
中
大
學習了
分享
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
477 個
工控威望:
10135 點
下載積分:
11468 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間:
2007-11-10
最后登錄:
2025-07-18
查看yuaiwu的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2011-09-20 08:08
只看該作者
|
小
中
大
上面一行是兩個一個字(16)數相乘,結果會占用兩個字(32),所以顯示的是32位數值
下面顯示的只顯示48384前15位值,16位是符號位,用計算器驗證了下,也是對的
分享
gcbplc
QQ3130569178 PLC編程、登錄口令修改刪除、調試
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
338 個
工控威望:
3229 點
下載積分:
12226 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間:
2011-06-23
最后登錄:
2025-07-23
查看gcbplc的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2011-09-20 09:09
只看該作者
|
小
中
大
學習了
時間都去哪了?。!
QQ3130569178 PLC編程、登錄口令修改刪除、調試、備份 ;FB塊口令解除
分享
550374389
。!
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
696 個
工控威望:
1161 點
下載積分:
5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間:
2010-11-28
最后登錄:
2025-05-26
查看550374389的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-01-14 23:23
只看該作者
|
小
中
大
樓上,關鍵是MUL后面顯示的結果是D20跟D21兩個寄存器的共同結果,是32位的。后面的ADD中的D20顯示的只是D20一個寄存器的結果,時16位的,看看ADD SUB,MUL和DIV這幾條指令的用法你就明了。!
分享
dgredboy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
256 個
工控威望:
344 點
下載積分:
617 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2010-07-14
最后登錄:
2012-06-15
查看dgredboy的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2012-01-15 22:39
只看該作者
|
小
中
大
學習了。。。。。。。。。。。。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
三菱PLC程序監視,~~~幫忙解答問題可能在哪?有圖片
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院