三菱程序監視,這是一個通訊程序中的數據運算處理步,請看D20中的數據,為何從正數變成了負數,從該條指令后,絕對無關于D20的32位的運算,若把MUL D20 D14 D22改成DMUL D20 D14 D22則D22中的數據為正值并且按運算正常思路,結果都是對的,哪位工控朋友如果有過這樣的經驗,請賜教,QQ:76609809.謝謝!
分享
550374389
。!
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
696 個
工控威望:
1161 點
下載積分:
5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間:
2010-11-28
最后登錄:
2025-05-26
查看550374389的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-01-14 23:23
全看
|
小
中
大
樓上,關鍵是MUL后面顯示的結果是D20跟D21兩個寄存器的共同結果,是32位的。后面的ADD中的D20顯示的只是D20一個寄存器的結果,時16位的,看看ADD SUB,MUL和DIV這幾條指令的用法你就明了。!