三菱PLC程序監視,~~~幫忙解答問題可能在哪?有圖片
上一主題
下一主題
yzc3699
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
7 個
工控威望:
96 點
下載積分:
503 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2010-09-03
最后登錄:
2017-04-21
查看yzc3699的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-09-19 21:37
全看
|
小
中
大
描述:監視截圖
圖片:
三菱程序監視,這是一個通訊程序中的數據運算處理步,請看D20中的數據,為何從正數變成了負數,從該條指令后,絕對無關于D20的32位的運算,若把MUL D20 D14 D22改成DMUL D20 D14 D22則D22中的數據為正值并且按運算正常思路,結果都是對的,哪位工控朋友如果有過這樣的經驗,請賜教,QQ:76609809.謝謝!
分享
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
225 個
工控威望:
487 點
下載積分:
1123 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間:
2010-10-21
最后登錄:
2025-07-08
查看蕭風的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-09-19 22:07
全看
|
小
中
大
MUI D13 H100 的運算結果大于16位寄存器(32767)D20的空間,ADD D20的數字就會變負數,請樓主多看16位和32位數據運算的說明
本帖最近評分記錄: