用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
關稅
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
大家來討論下FX2N的485通訊問題。
上一主題
下一主題
流灑
我已不在天涯,天涯還有我的傳說!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
217 個
工控威望:
388 點
下載積分:
2733 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間:
2008-05-03
最后登錄:
2022-04-01
查看流灑的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-11-28 22:04
只看樓主
|
小
中
大
比如用485的通訊板。方法一是在PLC參數中設置 ,另外就是用指令 MOV H0E09E D8120
很想知道這條指令詳細是怎么對應的 還有就是如果用232的通訊板呢,或者提供下哪本手冊里有這介紹 一直都用的很糊涂,謝謝
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161548 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-23
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-11-29 12:05
只看該作者
|
小
中
大
編程手冊中的“RS”指令。
分享
cm117532
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
35 個
工控威望:
113 點
下載積分:
536 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間:
2010-07-13
最后登錄:
2023-10-21
查看cm117532的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-11-29 12:36
只看該作者
|
小
中
大
編程手冊功能指令中的 RS 指令有詳細介紹!
分享
流灑
我已不在天涯,天涯還有我的傳說!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
217 個
工控威望:
388 點
下載積分:
2733 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間:
2008-05-03
最后登錄:
2022-04-01
查看流灑的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2010-11-29 14:27
只看該作者
|
小
中
大
謝謝 手冊一直沒仔細看過
分享
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
452 個
工控威望:
2333 點
下載積分:
1985 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間:
2010-11-10
最后登錄:
2025-07-24
查看njaolian的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2010-11-30 10:32
只看該作者
|
小
中
大
H0E09E包含了所有你能在PLC參數中設置中設置的數據,轉化成2進制數,就是b0-b15,然后對應位找對應的功能,FX通訊數據,你如果用232BD和485BD模塊,就用RS指令,如果用模塊,就直接用MOV就行了
分享
wuyuxing
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
37 個
工控威望:
160 點
下載積分:
543 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間:
2009-12-04
最后登錄:
2025-05-29
查看wuyuxing的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2010-11-30 23:55
只看該作者
|
小
中
大
MOV H0E09E D8120
這個是定義D8120通信的格式,在定義通信格式之前也要定義通信模式,是8 位還是16位,H0E09E這個數值有沒有錯?0代表數據長度為7位;第二位是E,但奇偶性沒有E呀,這個我個人的見解,有錯請指正
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
大家來討論下FX2N的485通訊問題。
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院