大家來討論下FX2N的485通訊問題。
上一主題
下一主題
流灑
我已不在天涯,天涯還有我的傳說!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
217 個
工控威望:
388 點
下載積分:
2733 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間:
2008-05-03
最后登錄:
2022-04-01
查看流灑的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-11-28 22:04
全看
|
小
中
大
比如用485的通訊板。方法一是在PLC參數中設置 ,另外就是用指令 MOV H0E09E D8120
很想知道這條指令詳細是怎么對應的 還有就是如果用232的通訊板呢,或者提供下哪本手冊里有這介紹 一直都用的很糊涂,謝謝
分享
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
452 個
工控威望:
2333 點
下載積分:
1985 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間:
2010-11-10
最后登錄:
2025-07-26
查看njaolian的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-11-30 10:32
全看
|
小
中
大
H0E09E包含了所有你能在PLC參數中設置中設置的數據,轉化成2進制數,就是b0-b15,然后對應位找對應的功能,FX通訊數據,你如果用232BD和485BD模塊,就用RS指令,如果用模塊,就直接用MOV就行了