引用引用第3樓夢夢于2010-11-24 18:41發表的 :把伺服報警清除端接通一下,清除報警,參數提高其轉距(轉距提升)
引用引用第5樓f118于2010-11-24 19:11發表的 :謝謝各位的幫忙,但我們已經確認傳動負載方面沒有問題;增益也調高了,不管用;反饋回路已經檢查了,電機和旋轉變壓器接在別的伺服控制器上沒有問題,電機線的干擾也已經排除了!