最近我用fx2n-2da模塊控制變頻器頻率,根據編程規則數字0-4000對應輸出電壓0-10V,我發現一個無法解開的難題,例如當我數據寄存器寫入1000時,fx2n-2da電壓輸出2.5v,這是對的,輸入2000時,輸出電壓是5v這也是對的,但當我輸入1001-1999中間任意一個數字時,電壓不隨著數字變化而變化。當然我的plc和模塊都是舊的,請問各位高手是怎么一回事,在下感激不盡,謝謝?
分享
qxy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
63 個
工控威望:
213 點
下載積分:
605 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間:
2007-12-22
最后登錄:
2023-09-05
查看qxy的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-10-04 11:32
只看該作者
|
小
中
大
可能是模塊壞了吧?
分享
tlw2007
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
419 點
下載積分:
886 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間:
2008-03-25
最后登錄:
2025-07-07
查看tlw2007的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-10-04 12:04
只看該作者
|
小
中
大
用模擬量模塊還不如用通訊模塊方便實用
分享
lsjt08
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看lsjt08的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2010-12-03 22:02
只看該作者
|
小
中
大
我覺得 硬件的問題比較的大一點!
分享
xiaojinfu
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看xiaojinfu的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2010-12-15 19:09
只看該作者
|
小
中
大
硬件問題
分享
she0323
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看she0323的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2011-03-04 11:35
只看該作者
|
小
中
大
既然1000和2000都有電壓輸出,我認為不是硬件問題,還是你設定的程序有問題。