用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
關稅
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
資料互助
希望高手指點
上一主題
下一主題
qxy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
63 個
工控威望:
213 點
下載積分:
605 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間:
2007-12-22
最后登錄:
2023-09-05
查看qxy的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-10-03 22:39
全看
|
小
中
大
最近我用fx2n-2da模塊控制變頻器頻率,根據編程規則數字0-4000對應輸出電壓0-10V,我發現一個無法解開的難題,例如當我數據寄存器寫入1000時,fx2n-2da電壓輸出2.5v,這是對的,輸入2000時,輸出電壓是5v這也是對的,但當我輸入1001-1999中間任意一個數字時,電壓不隨著數字變化而變化。當然我的plc和模塊都是舊的,請問各位高手是怎么一回事,在下感激不盡,謝謝?
分享
tlw2007
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
419 點
下載積分:
886 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間:
2008-03-25
最后登錄:
2025-07-07
查看tlw2007的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-10-04 12:04
全看
|
小
中
大
用模擬量模塊還不如用通訊模塊方便實用
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
資料互助
希望高手指點
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院