丹佛斯VLT2800 11kw風機負載不能端子啟動?
上一主題
下一主題
monkeykinghy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
215 個
工控威望:
425 點
下載積分:
2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間:
2009-04-14
最后登錄:
2025-05-22
查看monkeykinghy的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-09-10 22:43
只看樓主
|
小
中
大
以上為接線圖,實驗時我沒有接電動機。我將02參數設定為1時,按下面板啟動,變頻器啟動,顯示003設定的頻率。
我將參數改為 002 (0) 302 (7) 304(2) 323 (10),短接12和18 變頻器不能啟動 ,顯示Fr 000,
請教什么問題。
多謝!
分享
monkeykinghy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
215 個
工控威望:
425 點
下載積分:
2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間:
2009-04-14
最后登錄:
2025-05-22
查看monkeykinghy的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-09-10 22:49
只看該作者
|
小
中
大
補充說明: 測量12與20 ,24V電壓正常;
也做了出廠參數回復;
請教:到底怎么回事?
分享
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1787 個
工控威望:
5348 點
下載積分:
21368 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間:
2009-07-21
最后登錄:
2025-06-04
查看匯榮鋁業的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-09-11 11:23
只看該作者
|
小
中
大
不知道你那27端子是干什么的
分享
monkeykinghy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
215 個
工控威望:
425 點
下載積分:
2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間:
2009-04-14
最后登錄:
2025-05-22
查看monkeykinghy的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2010-09-11 14:24
只看該作者
|
小
中
大
27端子為自由旋轉停止端子,脫開該接線,變頻器不能啟動!
分享
iamwhy
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看iamwhy的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2010-09-11 15:19
只看該作者
|
小
中
大
估計是變頻器控制端子有問題!
分享
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
323 個
工控威望:
405 點
下載積分:
9603 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間:
2006-10-11
最后登錄:
2025-06-06
查看zl6079的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2010-09-13 21:22
只看該作者
|
小
中
大
檢查下給定方式,不接模擬量時我一般用段速度控制時,調整302=7,304=3,305=22,307=23,頻率給定調整215,試試
分享