丹佛斯VLT2800 11kw風機負載不能端子啟動?
上一主題
下一主題
monkeykinghy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
215 個
工控威望:
425 點
下載積分:
2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間:
2009-04-14
最后登錄:
2025-05-22
查看monkeykinghy的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-09-10 22:43
全看
|
小
中
大
以上為接線圖,實驗時我沒有接電動機。我將02參數設定為1時,按下面板啟動,變頻器啟動,顯示003設定的頻率。
我將參數改為 002 (0) 302 (7) 304(2) 323 (10),短接12和18 變頻器不能啟動 ,顯示Fr 000,
請教什么問題。
多謝!
分享
monkeykinghy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
215 個
工控威望:
425 點
下載積分:
2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間:
2009-04-14
最后登錄:
2025-05-22
查看monkeykinghy的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-09-10 22:49
全看
|
小
中
大
補充說明: 測量12與20 ,24V電壓正常;
也做了出廠參數回復;
請教:到底怎么回事?
分享
monkeykinghy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
215 個
工控威望:
425 點
下載積分:
2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間:
2009-04-14
最后登錄:
2025-05-22
查看monkeykinghy的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-09-11 14:24
全看
|
小
中
大
27端子為自由旋轉停止端子,脫開該接線,變頻器不能啟動!