由于采用的是星-三角啟動,流過的應該是相電流,應為13A左右,所以選6平方的就可以了
分享
運籌帷幄
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看運籌帷幄的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2010-09-09 20:03
只看該作者
|
小
中
大
4平方搞定,不要超過50米
分享
長生
知識無界
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
126 個
工控威望:
308 點
下載積分:
3247 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間:
2009-05-20
最后登錄:
2017-12-05
查看長生的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2010-09-10 10:29
只看該作者
|
小
中
大
同意11樓
學無止境
分享
北方
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
317 個
工控威望:
529 點
下載積分:
6196 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間:
2010-06-22
最后登錄:
2023-03-11
查看北方的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2010-09-11 10:19
只看該作者
|
小
中
大
11樓不是新手而是老手!
分享
wjun7610
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
127 個
工控威望:
249 點
下載積分:
708 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間:
2007-09-16
最后登錄:
2025-07-30
查看wjun7610的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2010-09-11 20:46
只看該作者
|
小
中
大
呵呵,一般6平方足夠,冒險點4平方也不是不可。
分享
jinboy28
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看jinboy28的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2010-09-11 21:43
只看該作者
|
小
中
大
一樓是算出了電機的電流,
確實是16A這樣子.
6平方的線足夠了!
分享
huxupin
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
711 個
工控威望:
904 點
下載積分:
7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間:
2009-03-22
最后登錄:
2025-01-25
查看huxupin的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2010-09-20 22:18
只看該作者
|
小
中
大
11KW多大的電流啊,還用得了6平方的線嗎,四平方足夠了
分享
yangkehe888
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看yangkehe888的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2010-09-21 11:02
只看該作者
|
小
中
大
如果是三相380V 11KW電機按國家正規的規定,使用導線應該是用電機的啟動電流來選線。既11KW的電機星三角的啟動電流越為85A。啟動后電流月為25A左右,如果不按國家規定6平方的線是可以,要安全最好是用10平方的線。