請問各位11KW電機用星三角起動,電纜用6平方還是10平方,
分享
12qw34
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看12qw34的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-09-09 15:20
全看
|
小
中
大
由于采用的是星-三角啟動,流過的應該是相電流,應為13A左右,所以選6平方的就可以了