大家好:
我用松下FPsigmaPLC控制松下A4伺服電機,點動時伺服電機只朝一個方向走,伺服電機設置為脈沖加方向,plc控制字:點動順時針為1112(計數加法,方向輸出off),點動逆時針為1123(計數減法,方向輸出ON),可電機不轉,設為cw和ccw,電機也只朝一個方向轉!請熟悉松下plc的朋友不吝賜教!
分享
wslok
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看wslok的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-01-02 23:06
只看該作者
|
小
中
大
我以為我技術可以了 可看到樓主的帖我。。。。
幫頂了
分享
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1787 個
工控威望:
5348 點
下載積分:
21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2009-07-21
最后登錄:
2025-07-23
查看匯榮鋁業的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-01-03 12:20
只看該作者
|
小
中
大
那不應該是伺服設置問題,還是在于你的PLC程序錯誤,好好檢查PLC的輸入和輸出荷伺服直接的連接線。要是三菱的我可以幫你,松下的不太了解。
樓主留言:
熱心助人
分享
來了就知道
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看來了就知道的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2010-01-03 16:21
只看該作者
|
小
中
大
我這也遇到過類似問題,一般懷疑伺服或PLC參數接線錯誤,線路不通或線路虛接更多一點。更好一些線路或更改PLC端口試試。
分享
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1220 個
工控威望:
1321 點
下載積分:
3940 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間:
2009-06-09
最后登錄:
2025-07-22
查看qinchenglim的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2010-01-03 17:57
只看該作者
|
小
中
大
按照你的程序,你應當用指令脈沖+方向控制這種方式,也就是將PR41設置為0,PR42設置為3;至于只往一個方向轉動,請檢查以下幾點:
1,PLC的輸出方式與放大器的I/O類型是否匹配,PLC的輸出大都采用集電極開路輸出,而伺服放大器的I/O口的類型有線性與集電極開路兩種方式,倘若匹配不好就可能出問題,
2:SIGN信號要比脈沖信號提前至少10ms到達伺服放大器
3:仔細檢查你的伺服放大器I/O接線,看是否有問題
我暫時想到了這么多,但愿能對你有點幫助
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(wanghuanyu12) 真誠感謝!
下載積分:+2(brokenhope) 熱心助人
分享
wang115828
學習
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
96 個
工控威望:
259 點
下載積分:
549 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間:
2009-04-07
最后登錄:
2024-07-25
查看wang115828的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2010-01-04 10:41
只看該作者
|
小
中
大
分享