三相輸入變頻器接單相可以用但我搞不明白這也行?
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
劉鋒
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
82 個
工控威望:
227 點
下載積分:
784 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間:
2007-11-14
最后登錄:
2021-03-05
查看劉鋒的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-08-09 20:39
只看樓主
|
小
中
大
幾天前我幫一個廠里換一臺變頻器,原來的是單相輸入的。廠里買了一臺臺達VFD-M2.2KW三相輸入的回來。我認為不能用,打電話問臺達工程師他說可以用把單相L,N接到變頻器輸入端L1,L2上輸出就是三相220伏了。我照他說的安裝后證明他說的可以用。但我還是搞不明白這也行!我想請大家來探討一下這是什么回事。其它牌子的變頻器也可以嗎?還有就是再問問用單相輸入的變頻器控制三相380伏的電機,在低電壓情況下電機能長時間可靠工作嗎?
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(wsir123) 應該是三相220vac輸入的 ..
分享
我心飛翔
開心生活每一天!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
173 個
工控威望:
449 點
下載積分:
28411 分
在線時間: 803(小時)
注冊時間:
2008-05-18
最后登錄:
2025-06-24
查看我心飛翔的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-08-09 21:00
只看該作者
|
小
中
大
有的變頻器是不行的 會檢測出輸入缺相!
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1240 個
工控威望:
2873 點
下載積分:
21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間:
2008-06-16
最后登錄:
2025-05-17
查看回憶依然最美的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-08-09 21:05
只看該作者
|
小
中
大
請問樓主,所購買的變頻器的工作電壓是230V級還是480V級?如果是480V級可以肯定地說這樣用不可以!至于其他品牌的變頻器,在同一電壓段上的可以這樣用,長時間用不會有任何問題,詳細情況請仔細閱讀各品牌變頻器說明書。
分享
a271156864
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
664 個
工控威望:
700 點
下載積分:
22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間:
2008-04-28
最后登錄:
2019-12-16
查看a271156864的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-08-09 21:56
只看該作者
|
小
中
大
可以用! 但是負載不能太拉 小點還可以用! 臺達 的 我也那樣接過!
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享
劉鋒
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
82 個
工控威望:
227 點
下載積分:
784 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間:
2007-11-14
最后登錄:
2021-03-05
查看劉鋒的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2009-08-09 23:33
只看該作者
|
小
中
大
是480V級
分享
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
235 個
工控威望:
226 點
下載積分:
791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間:
2009-07-04
最后登錄:
2017-01-25
查看yusanlong045的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2009-08-10 08:33
只看該作者
|
小
中
大
呵呵呵,這個不出奇,有的變頻器是可以用220v做電源的!要看型號了!效率低了一點!
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享
core2008
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看core2008的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2009-08-10 12:39
只看該作者
|
小
中
大
三菱的S500變頻器不就可以選擇單相和三相輸入的嗎?
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1240 個
工控威望:
2873 點
下載積分:
21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間:
2008-06-16
最后登錄:
2025-05-17
查看回憶依然最美的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2009-08-10 18:53
只看該作者
|
小
中
大
為了證實這問題,今天特地找了幾臺變頻器試驗了一下,變頻器都是480V級的,試驗結果如下:
1.第一臺用了Tenemecanique的ATV71,7.5KW的變頻器進行試驗,面板上顯示“NLP”,意思是“無線路電源”。
2.第二臺用了Fuji的5000G11,1.5KW的變頻器進行試驗,面板顯示一切正常,但是按啟動后顯示“運行”,但無頻率輸出,接3相電源則運行正常。
3.第三臺用了AB(Rockwell)生產的PF-4,0.75的變頻器試驗,顯示“F004”,故障含義是“欠電壓”。
4.第四臺用了臺達的VFD-M(和樓主的一樣),0.75KW的進行試驗,顯示“LU”,故障含義是“欠電壓”。
5.第五臺用了LS公司的SV-IG5,1.5KW的變頻器進行試驗,顯示“LU”,故障含義是“低電壓保護”。
根據以上測試結果,480V級的變頻器這樣能不能這樣用,樓主可想而知。令我郁悶的是臺達VFD-M的變頻器樓主這樣用沒問題,我用就不行,不知是什么原因,期待高手... ...
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享
yerong
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1958 個
工控威望:
2111 點
下載積分:
11183 分
在線時間: 861(小時)
注冊時間:
2007-08-28
最后登錄:
2025-07-23
查看yerong的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2009-08-10 19:55
只看該作者
|
小
中
大
樓主用變頻器應該是 單相 230VAC 變頻器 并且功率比較小 (0.4kw到 2.2kw)
可以接 單相 220 或 三相 220 使用。
其實只要 直流整流部分滿足功率輸出要求 就可以用
拿220的變頻器驅動 380 的電機應該不行,輸出功率低太多了。
除非把 電機 改成 220 的(很多電機 接線成星型就是三相380 ,接線成 三角型 就是 三相220)
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享
劉鋒
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
82 個
工控威望:
227 點
下載積分:
784 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間:
2007-11-14
最后登錄:
2021-03-05
查看劉鋒的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2009-08-10 19:56
只看該作者
|
小
中
大
我看了是VFD-M因為說明書還在我手里。VFD-B你有嗎?幫試驗一下。臺達的人當時說所有規格的小功率變頻器都能這樣做。
分享
mengzhaoj
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看mengzhaoj的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2009-08-10 20:39
只看該作者
|
小
中
大
是不是變頻器又設置項能設置380V還是220V
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享
luyuemin
工控人
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
153 個
工控威望:
265 點
下載積分:
1139 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間:
2009-02-11
最后登錄:
2021-07-22
查看luyuemin的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2009-08-10 22:21
只看該作者
|
小
中
大
有些變頻器是可以設定缺相時是否保護動作的,如三菱、艾默生、英威騰等,兩相輸入可以使用。