三相輸入變頻器接單相可以用但我搞不明白這也行?
上一主題
下一主題
劉鋒
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
82 個
工控威望:
227 點
下載積分:
784 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間:
2007-11-14
最后登錄:
2021-03-05
查看劉鋒的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-08-09 20:39
全看
|
小
中
大
幾天前我幫一個廠里換一臺變頻器,原來的是單相輸入的。廠里買了一臺臺達VFD-M2.2KW三相輸入的回來。我認為不能用,打電話問臺達工程師他說可以用把單相L,N接到變頻器輸入端L1,L2上輸出就是三相220伏了。我照他說的安裝后證明他說的可以用。但我還是搞不明白這也行!我想請大家來探討一下這是什么回事。其它牌子的變頻器也可以嗎?還有就是再問問用單相輸入的變頻器控制三相380伏的電機,在低電壓情況下電機能長時間可靠工作嗎?
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(wsir123) 應該是三相220vac輸入的 ..
分享
yerong
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1958 個
工控威望:
2111 點
下載積分:
11183 分
在線時間: 861(小時)
注冊時間:
2007-08-28
最后登錄:
2025-07-25
查看yerong的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-08-10 19:55
全看
|
小
中
大
樓主用變頻器應該是 單相 230VAC 變頻器 并且功率比較小 (0.4kw到 2.2kw)
可以接 單相 220 或 三相 220 使用。
其實只要 直流整流部分滿足功率輸出要求 就可以用
拿220的變頻器驅動 380 的電機應該不行,輸出功率低太多了。
除非把 電機 改成 220 的(很多電機 接線成星型就是三相380 ,接線成 三角型 就是 三相220)
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚