我們廠有S7 300的PLC,我讀出的程序感覺有點郁悶,在FC1里面出現了Q24.0的輸出線圈,在FC3里面同樣出現了Q24.0的輸出線圈,OB1調用了FC1和FC3,這是不是雙線圈輸出?
[ 此帖被sjm213在2009-06-12 16:10重新編輯 ]
自己的事情自己做.
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11638 分
在線時間: 9722(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-28
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-06-12 16:09
只看該作者
|
小
中
大
這就是雙線圈輸出,不過根據雙線圈的特性,就是根據最后出現Q24.0為準。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1105 個
工控威望:
6705 點
下載積分:
100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間:
2007-01-25
最后登錄:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-06-12 16:50
只看該作者
|
小
中
大
那什么情況下能使用前面的Q24.0
自己的事情自己做.
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11638 分
在線時間: 9722(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-28
查看cvlsam的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-06-12 16:58
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第2樓chenpingyg于2009-06-12 16:50發表的 :
那什么情況下能使用前面的Q24.0
當OB1調用FC1時,此時的操作針對于前者的Q24.0,當FC1調用完成,也就是FC1的ENO為1時,FC的使用權交還給OB1,OB1繼續執行FC3,此時如果在FC3中更改了Q24.0的狀態,那么以此狀態為準。
以上
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享
1000wl
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
70 個
工控威望:
219 點
下載積分:
633 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間:
2009-05-30
最后登錄:
2024-02-21
查看1000wl的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2009-06-12 21:04
只看該作者
|
小
中
大
支持三樓,說的很對
分享
1000wl
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
70 個
工控威望:
219 點
下載積分:
633 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間:
2009-05-30
最后登錄:
2024-02-21
查看1000wl的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2009-06-12 21:07
只看該作者
|
小
中
大
西門子不存在什么雙線圈,其實這就是亞洲人和歐洲人的區別。
分享
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1223 個
工控威望:
6798 點
下載積分:
9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間:
2008-05-17
最后登錄:
2024-07-10
查看子丑寅卯9的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2009-06-13 11:15
只看該作者
|
小
中
大
同一個OB里都可以雙線圈。
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
分享
zyloco
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
64 個
工控威望:
182 點
下載積分:
680 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間:
2009-06-03
最后登錄:
2024-10-23
查看zyloco的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2009-06-13 11:23
只看該作者
|
小
中
大
我想如果FC1里的Q24.0是用讀外設的方式立即輸出的話那在OB1調用FC3前Q24.0受FC1控制
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161588 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-28
查看sjm213的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2009-06-13 11:29
只看該作者
|
小
中
大
OB1調用FC1而不調用FC3時,FC1中的Q24.0有效。