我們廠有S7 300的PLC,我讀出的程序感覺有點郁悶,在FC1里面出現了Q24.0的輸出線圈,在FC3里面同樣出現了Q24.0的輸出線圈,OB1調用了FC1和FC3,這是不是雙線圈輸出?
[ 此帖被sjm213在2009-06-12 16:10重新編輯 ]
自己的事情自己做.
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11648 分
在線時間: 9722(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-29
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-06-12 16:09
全看
|
小
中
大
這就是雙線圈輸出,不過根據雙線圈的特性,就是根據最后出現Q24.0為準。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11648 分
在線時間: 9722(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-29
查看cvlsam的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-06-12 16:58
全看
|
小
中
大
引用
引用第2樓chenpingyg于2009-06-12 16:50發表的 :
那什么情況下能使用前面的Q24.0
當OB1調用FC1時,此時的操作針對于前者的Q24.0,當FC1調用完成,也就是FC1的ENO為1時,FC的使用權交還給OB1,OB1繼續執行FC3,此時如果在FC3中更改了Q24.0的狀態,那么以此狀態為準。