引用引用樓主愿天天天藍于2025-03-14 13:57發表的 匯川521與雷賽總線步進 :有一個匯川521的PLC與雷賽DM3E556驅動器走EtherCAT總線通訊,目前可以手動,測試都沒問題,就是定位的距離該如何換算。絲桿的導程是4mm,請問一下,在圖片上那幾個地方該設置多少,才能讓絲桿走10MM,自己在電機圈脈沖那里設了6400,然后目標位置那里寫了一個(1)走了約23mm
引用引用第4樓卓發智能于2025-03-15 08:07發表的 :如果步進電機是開環且沒有減速機的情況下,每圈脈就設你驅動器上的撥碼細分數,每圈距離就設置絲桿導程就可以了。后面就是回原點方式,如果只有一個原點信號就選回原方式為21,如果有正負極限位就選27,可根據需要設置。