設備使用J4和JE系列伺服。當開始伺服驅動器電源后就會有干擾,導致我筆記本跟GS屏的通信都有困難,只有關閉伺服驅動器的電源后才會正常。另外這個干擾還能讓我的筆記本的觸摸板都完全失靈。PLC跟HMI是通過隔離變壓器,380v轉220v再接24v開關電源。
分享
bruce2020
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1313 個
工控威望:
1579 點
下載積分:
3940 分
在線時間: 895(小時)
注冊時間:
2017-11-25
最后登錄:
2025-06-27
查看bruce2020的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-06-13 13:14
只看該作者
|
小
中
大
干擾的問題確實是遇到過,比較難搞。我碰到的問題是松下PLC之間485通信受到馬達控制器的干擾。機器再東莞工廠干擾非常少。搬到長沙,干擾非常大,做過控制器接地等。效果不明顯。
分享
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1379 個
工控威望:
1557 點
下載積分:
3688 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間:
2017-09-01
最后登錄:
2024-06-11
查看菜鳥入行的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2020-06-13 14:51
只看該作者
|
小
中
大
可以在線上夾幾個濾波磁環,有點用。
打個醬油,懂的不多