用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
細心
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
消除干擾
上一主題
下一主題
plc初學者
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
129 個
工控威望:
199 點
下載積分:
736 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間:
2018-01-17
最后登錄:
2025-07-13
查看plc初學者的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-06-13 12:15
全看
|
小
中
大
設備使用J4和JE系列伺服。當開始伺服驅動器電源后就會有干擾,導致我筆記本跟GS屏的通信都有困難,只有關閉伺服驅動器的電源后才會正常。另外這個干擾還能讓我的筆記本的觸摸板都完全失靈。PLC跟HMI是通過隔離變壓器,380v轉220v再接24v開關電源。
分享
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1379 個
工控威望:
1557 點
下載積分:
3689 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間:
2017-09-01
最后登錄:
2024-06-11
查看菜鳥入行的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-06-13 14:51
全看
|
小
中
大
可以在線上夾幾個濾波磁環,有點用。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
消除干擾
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院