有一臺電熱爐,使用的是380V的交流電,原來使用的是空氣開關,因安檢要求使用漏電斷路器開關,更換正泰的100A 的。設備沒有使用零線。只是從漏電開關輸出380V的3相電源接入設備。開始設備接地,開機正常當設備加熱一半加熱管投入后出現漏電開關跳閘。檢測加熱管沒有短路及漏電現象(萬用表測量加熱管與設備接地)。于是將設備的接地線拆除后設備還是在原來一半加熱管投入后跳閘。請問是什么原因(是否漏電開關接線不對,還是加熱管有問題)加熱管是裸露式電熱絲形式的。
分享
hyhbhq
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
5 個
工控威望:
91 點
下載積分:
565 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2014-10-15
最后登錄:
2020-01-21
查看hyhbhq的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-02-26 09:35
只看該作者
|
小
中
大
首先漏電保護器不能用在TN-C系統,檢查你的接線;其次負載有漏電會跳閘。
分享
cjm1234
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2277 個
工控威望:
17166 點
下載積分:
8862 分
在線時間: 3552(小時)
注冊時間:
2014-01-09
最后登錄:
2025-06-05
查看cjm1234的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2018-02-26 09:49
只看該作者
|
小
中
大
熱水器外殼先不接地,試試看調閘,如果跳閘換漏電斷路器
分享
qwermhb
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
72 個
工控威望:
192 點
下載積分:
701 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間:
2011-11-15
最后登錄:
2023-09-02
查看qwermhb的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2018-02-26 10:27
只看該作者
|
小
中
大
三相漏電開關
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
160937 分
在線時間: 3234(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-06-05
查看sjm213的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2018-02-26 11:11
只看該作者
|
小
中
大
1、無論如何接地線不要撤除,而且設備機體與地之間也不是絕緣的;
2、三相三線漏電開關:要看三相是否平衡(先用空氣開關供電,測量運行時的三相電流);加熱管絕緣如何做的?
3、三相四線漏電開關:不接零線起不到保護作用,接了零線跳閘看加熱管是否存在漏電情況(加熱時的漏電)。
分享
lvpretend
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1266 個
工控威望:
1436 點
下載積分:
3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間:
2015-07-20
最后登錄:
2025-02-25
查看lvpretend的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2018-02-26 13:36
只看該作者
|
小
中
大
用兆歐表測試絕緣水平,如果沒有問題就選200mA等級的斷路器。
分享
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
11803 個
工控威望:
19197 點
下載積分:
14025 分
在線時間: 2769(小時)
注冊時間:
2013-01-31
最后登錄:
2025-05-29
查看往事如風的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2018-02-26 14:34
只看該作者
|
小
中
大
漏電開關用三相4線就OK了
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
分享
泰山之石
A
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2307 個
工控威望:
2541 點
下載積分:
11789 分
在線時間: 921(小時)
注冊時間:
2008-11-12
最后登錄:
2025-06-05
查看泰山之石的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2018-02-26 14:37
只看該作者
|
小
中
大
加熱管是裸露電阻絲的,不通電萬用表測量無短路、漏電現象。更換新的同型號的還是一樣現象。直接去掉零線不用還是跳閘。
分享
591948439
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
65 個
工控威望:
167 點
下載積分:
381 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間:
2011-05-17
最后登錄:
2025-03-10
查看591948439的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2018-02-26 14:38
只看該作者
|
小
中
大
我也懷疑是漏電保護等級高了,換個低點的試試看!其實最煩加熱設備安漏電裝置了,我們這邊加熱模,最開始的時候老是一合上電就跳,多合幾次就好了,有時加熱到中途也跳,但多合兩次也能合上去,一直不知道那里問題所在·······
分享
泰山之石
A
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2307 個
工控威望:
2541 點
下載積分:
11789 分
在線時間: 921(小時)
注冊時間:
2008-11-12
最后登錄:
2025-06-05
查看泰山之石的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2018-02-26 15:30
只看該作者
|
小
中
大
對‘就類似這種情況,現在只能換個大于100A的空開了。再看看吧
分享
1406606700
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
208 個
工控威望:
1131 點
下載積分:
3718 分
在線時間: 390(小時)
注冊時間:
2016-10-12
最后登錄:
2025-06-04
查看1406606700的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2018-02-26 15:47
只看該作者
|
小
中
大
換個漏電電流值大一點的試試呢
分享
泰山之石
A
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2307 個
工控威望:
2541 點
下載積分:
11789 分
在線時間: 921(小時)
注冊時間:
2008-11-12
最后登錄:
2025-06-05
查看泰山之石的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2018-02-26 16:11
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第10樓1406606700于2018-02-26 15:47發表的 :
換個漏電電流值大一點的試試呢
估計跟漏電電流沒關系,因為接地線去掉,零線去掉。還是跳閘。