求助“漏電斷路器”使用問題
上一主題
下一主題
泰山之石
A
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2332 個
工控威望:
2566 點
下載積分:
11839 分
在線時間: 923(小時)
注冊時間:
2008-11-12
最后登錄:
2025-07-25
查看泰山之石的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-02-26 08:48
全看
|
小
中
大
有一臺電熱爐,使用的是380V的交流電,原來使用的是空氣開關,因安檢要求使用漏電斷路器開關,更換正泰的100A 的。設備沒有使用零線。只是從漏電開關輸出380V的3相電源接入設備。開始設備接地,開機正常當設備加熱一半加熱管投入后出現漏電開關跳閘。檢測加熱管沒有短路及漏電現象(萬用表測量加熱管與設備接地)。于是將設備的接地線拆除后設備還是在原來一半加熱管投入后跳閘。請問是什么原因(是否漏電開關接線不對,還是加熱管有問題)加熱管是裸露式電熱絲形式的。
分享
591948439
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
65 個
工控威望:
167 點
下載積分:
381 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間:
2011-05-17
最后登錄:
2025-07-22
查看591948439的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-02-26 14:38
全看
|
小
中
大
我也懷疑是漏電保護等級高了,換個低點的試試看!其實最煩加熱設備安漏電裝置了,我們這邊加熱模,最開始的時候老是一合上電就跳,多合幾次就好了,有時加熱到中途也跳,但多合兩次也能合上去,一直不知道那里問題所在·······