求大神指導,三菱變頻器頻率異常問題!
上一主題
下一主題
xuyilou116
級別: 實習會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
49 點
下載積分:
679 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間:
2018-02-24
最后登錄:
2018-03-13
查看xuyilou116的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-02-24 17:35
只看樓主
|
小
中
大
我們現在使用的是三菱A700的變頻器,控制方式為模擬量控制,F在設定頻率為35HZ,經過公式計算后的值輸入到DA模塊,DA模塊在轉換為電流模擬量。
實際變頻器顯示的頻率是37-38Hz之間跳動,誰能幫忙解答一下??
分享
cjm1234
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2277 個
工控威望:
17166 點
下載積分:
9972 分
在線時間: 3579(小時)
注冊時間:
2014-01-09
最后登錄:
2025-07-05
查看cjm1234的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-02-24 18:37
只看該作者
|
小
中
大
頻率誤差2HZ是正常的
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(xuyilou116) 熱心助人!
分享
xuyilou116
級別: 實習會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
49 點
下載積分:
679 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間:
2018-02-24
最后登錄:
2018-03-13
查看xuyilou116的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2018-02-24 19:07
只看該作者
|
小
中
大
我們這邊要求的偏差要控制在1Hz以內,所以很是困惑。
這種偏差有什么辦法消除嗎??
分享
xuyilou116
級別: 實習會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
49 點
下載積分:
679 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間:
2018-02-24
最后登錄:
2018-03-13
查看xuyilou116的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2018-02-24 19:10
只看該作者
|
小
中
大
還有一個疑惑誰能幫忙解答一下:電機不帶測速裝置,那么電機實際反饋回來的模擬量是怎樣反饋回來的?是通過信號反饋給變頻器后再有變頻器輸出給AD模塊的嗎??
分享
秋雨秋風
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
33 個
工控威望:
88 點
下載積分:
1275 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間:
2018-02-12
最后登錄:
2018-03-27
查看秋雨秋風的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2018-02-24 19:32
只看該作者
|
小
中
大
通過變頻器的 4-20毫安 上下限 來控制 如ABB 的 變頻器 20% 到100% 范圍調整 能到接近值
分享
xuyilou116
級別: 實習會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
49 點
下載積分:
679 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間:
2018-02-24
最后登錄:
2018-03-13
查看xuyilou116的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2018-02-24 19:53
只看該作者
|
小
中
大
你的意思是要修改參數嗎??
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161287 分
在線時間: 3237(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-04
查看sjm213的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2018-02-26 09:23
只看該作者
|
小
中
大
轉變來轉變去,輸出的數值與接收的數值存在偏差可以理解,用偏置和增益的概念來解決。
-------------------------------------------------------------------
因變頻器故障概率比PLC要高,建議從PLC程序上處理這個問題,后期更換變頻器直接用默認參數即可;
設置多個參數,看是否一直存在2Hz的差異;若是,則在程序中增加或減少實際輸出的頻率數值;
或找到其他規律,若為線性比例失真,則進行乘除運算后調整輸出數值。
分享
hawkofsky
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
31 個
工控威望:
126 點
下載積分:
528 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間:
2018-02-24
最后登錄:
2024-05-10
查看hawkofsky的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2018-02-26 09:25
只看該作者
|
小
中
大
看模擬量本身的抖動有多少
分享
jonesii
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
45 個
工控威望:
141 點
下載積分:
418 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2016-06-28
最后登錄:
2022-09-01
查看jonesii的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2018-02-26 21:41
只看該作者
|
小
中
大
重新定義4-20mA來達成 35HZ的要求
分享
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
524 個
工控威望:
2634 點
下載積分:
3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間:
2011-09-22
最后登錄:
2021-09-26
查看南郭先生的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2018-02-26 21:54
只看該作者
|
小
中
大
開環就這樣了,精度和控制方式有關,自己從程序里偏置,要不就換個變頻器。
分享
john42tw
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1295 個
工控威望:
6126 點
下載積分:
55668 分
在線時間: 1136(小時)
注冊時間:
2012-04-24
最后登錄:
2025-07-04
查看john42tw的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2018-02-27 08:17
只看該作者
|
小
中
大
1.正常來說,不可能有如此大的偏差。
0.1~0.3HZ還有可能。
尤其採電流模擬量,受干擾情況更少。
2. 檢查DA 模組輸出數值是否在跳動。
(若35HZ = 2000 ,那輸入數值就應該是2000)
3.檢查 DA 模組輸出電流是否跳動。
4.變頻器本身會送出電壓(電流)作為表示目前頻率。
(基本上與輸入值相同)
5.採通訊模式。