我們現在使用的是三菱A700的變頻器,控制方式為模擬量控制,F在設定頻率為35HZ,經過公式計算后的值輸入到DA模塊,DA模塊在轉換為電流模擬量。
實際變頻器顯示的頻率是37-38Hz之間跳動,誰能幫忙解答一下??
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161277 分
在線時間: 3237(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-03
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-02-26 09:23
全看
|
小
中
大
轉變來轉變去,輸出的數值與接收的數值存在偏差可以理解,用偏置和增益的概念來解決。
-------------------------------------------------------------------
因變頻器故障概率比PLC要高,建議從PLC程序上處理這個問題,后期更換變頻器直接用默認參數即可;
設置多個參數,看是否一直存在2Hz的差異;若是,則在程序中增加或減少實際輸出的頻率數值;
或找到其他規律,若為線性比例失真,則進行乘除運算后調整輸出數值。