檢測門的開關狀態用那種傳感器最合適???求推薦
上一主題
下一主題
裔風狂舞
喊破嗓子不如做出樣子!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
111 個
工控威望:
285 點
下載積分:
3710 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間:
2011-09-02
最后登錄:
2025-04-03
查看裔風狂舞的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-12-02 22:58
只看樓主
|
小
中
大
項目有個內容,檢測門的開關狀態,不知道用那種傳感器合適。有觸點的機械式限位開關暫不考慮,怕時間久了誤動作,接近開關的話只能檢測金屬吧,而且檢測距離最大好像也才10mm,感覺一定得安裝好才行,想問一下有沒有哪種型號檢測距離會大一點,還有是不是可以用光電開關來檢測,求助各位大神。
分享
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2872 個
工控威望:
4503 點
下載積分:
222817 分
在線時間: 3246(小時)
注冊時間:
2008-02-22
最后登錄:
2025-07-22
查看二手工控電器的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-12-03 07:24
只看該作者
|
小
中
大
如果你那門在移動狀態做不到移動間隙在正負2毫米的話可以考慮以下方法。
用對射式光電開關,距離幾米幾十米多沒問題,精確度高點就用激光的!個人見解請勿砸磚!
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
分享
wycxks
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
341 個
工控威望:
479 點
下載積分:
1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間:
2015-10-10
最后登錄:
2017-12-11
查看wycxks的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-12-03 08:27
只看該作者
|
小
中
大
用帶極性的磁開關,這樣就不會有誤動作
分享
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
2447 個
工控威望:
2881 點
下載積分:
4646 分
在線時間: 1213(小時)
注冊時間:
2008-10-24
最后登錄:
2025-03-23
查看libin520的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2017-12-03 09:32
只看該作者
|
小
中
大
光電開關就沒必要了。怕有問題用三線式的磁力扣開關。微動型。夠用。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
分享
1421448580
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
241 個
工控威望:
345 點
下載積分:
13374 分
在線時間: 928(小時)
注冊時間:
2015-10-10
最后登錄:
2025-07-22
查看1421448580的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2017-12-03 09:58
只看該作者
|
小
中
大
普通的系統 總有存在誤動作的可能性
。。。。。。。。。。。。。。所以慎重推薦安全系統 如果這個門很重要
我現在也做一個門的控制 采用安全PLC
分享
xuzhanily
kakasese
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
76 個
工控威望:
196 點
下載積分:
1186 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間:
2012-03-28
最后登錄:
2025-05-25
查看xuzhanily的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2017-12-03 10:17
只看該作者
|
小
中
大
推薦你使用安全門鎖開關,普通的光電開關也會有誤感應什么的。
分享
烏龜船長
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1284 個
工控威望:
7634 點
下載積分:
1278 分
在線時間: 2672(小時)
注冊時間:
2007-03-21
最后登錄:
2025-07-17
查看烏龜船長的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2017-12-03 10:24
只看該作者
|
小
中
大
檢測距離最大好像也才10mm,, 你從哪聽來的
分享
wul2.4g
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1969 個
工控威望:
2167 點
下載積分:
48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間:
2009-07-30
最后登錄:
2025-05-28
查看wul2.4g的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2017-12-03 10:31
只看該作者
|
小
中
大
超限位用機械式的安全!正常運作的用接近開關就可以了,但要注意安裝的地方,卷簾式的廠家已有這個功能,所以不考慮,旋轉式門的話還是安裝在門軸上檢測就行!
分享
15966880271
人到中年,累彎腰
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
32 個
工控威望:
1376 點
下載積分:
333 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間:
2017-07-21
最后登錄:
2020-03-17
查看15966880271的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2017-12-03 10:32
只看該作者
|
小
中
大
要看你是什么樣的門,手動開關門還是自動門咯