檢測門的開關狀態用那種傳感器最合適???求推薦
上一主題
下一主題
裔風狂舞
喊破嗓子不如做出樣子!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
111 個
工控威望:
285 點
下載積分:
3710 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間:
2011-09-02
最后登錄:
2025-04-03
查看裔風狂舞的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-12-02 22:58
全看
|
小
中
大
項目有個內容,檢測門的開關狀態,不知道用那種傳感器合適。有觸點的機械式限位開關暫不考慮,怕時間久了誤動作,接近開關的話只能檢測金屬吧,而且檢測距離最大好像也才10mm,感覺一定得安裝好才行,想問一下有沒有哪種型號檢測距離會大一點,還有是不是可以用光電開關來檢測,求助各位大神。
分享
wul2.4g
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1969 個
工控威望:
2167 點
下載積分:
48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間:
2009-07-30
最后登錄:
2025-05-28
查看wul2.4g的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-12-03 10:31
全看
|
小
中
大
超限位用機械式的安全!正常運作的用接近開關就可以了,但要注意安裝的地方,卷簾式的廠家已有這個功能,所以不考慮,旋轉式門的話還是安裝在門軸上檢測就行!