請問,各位大神,兩芯式氣缸磁性開關怎樣接正負極,今天看到這種開關
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 2/2 Go
wangnaizhi
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1313 個
工控威望:
2019 點
下載積分:
3071 分
在線時間: 1058(小時)
注冊時間:
2015-08-31
最后登錄:
2025-07-28
查看wangnaizhi的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2017-08-17 19:29
只看該作者
|
小
中
大
一般2線的都是棕 藍 2根線 標準情況下 棕色就是代表P24 藍色代表0V 當然2線制的開關也有是PNP的 正常我們用的都是NPN 如果還是不清楚 就看他的內部電路圖 一般正規的感應開關都會附有內部電路圖的
分享
lin10663
Ivan
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3904 個
工控威望:
4359 點
下載積分:
146204 分
在線時間: 6728(小時)
注冊時間:
2016-10-23
最后登錄:
2025-07-28
查看lin10663的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2017-08-17 20:41
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第11樓qq317438652于2017-08-17 15:47發表的 :
兩芯線的磁性開關一般多用于氣缸,沒有NPN和PNP之分。但是確實有極少數的有正負極之分。一根接公共端,一根接輸入。
當然有決定在PLC輸入端子
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
分享
endy2015
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
220 個
工控威望:
1519 點
下載積分:
837 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間:
2015-03-11
最后登錄:
2018-04-26
查看endy2015的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2017-08-17 20:58
只看該作者
|
小
中
大
復議10樓,PNP和NPN接法不一樣的,那些說隨便接的,接錯了,信號會有,但是你去看燈會不會亮
分享
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
288 個
工控威望:
412 點
下載積分:
996 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間:
2011-06-16
最后登錄:
2025-05-20
查看huiyang的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2017-08-18 09:07
只看該作者
|
小
中
大
二心的有正反 接反了,檢測不到信號 開關上指示燈也不亮。試下就好了
分享