水上浮萍l
人生沒有如果,只有結果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 110 點
下載積分: 10388 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2016-03-28
最后登錄: 2025-07-22
查看水上浮萍l的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-16 22:51
請問,各位大神,兩芯式氣缸磁性開關怎樣接線,今天看到這種開關!
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3904 個
工控威望: 4359 點
下載積分: 146204 分
在線時間: 6728(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-07-28
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-17 07:49
NPN  黑   白
          藍    棕      
         -24 訊號
PNP 則相反
          黑   白
          棕   藍        
         +24 訊號
      
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3904 個
工控威望: 4359 點
下載積分: 146204 分
在線時間: 6728(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-07-28
查看lin10663的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-17 20:41
引用
引用第11樓qq317438652于2017-08-17 15:47發表的  :
兩芯線的磁性開關一般多用于氣缸,沒有NPN和PNP之分。但是確實有極少數的有正負極之分。一根接公共端,一根接輸入。

當然有決定在PLC輸入端子
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663

精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院