手冊上面 軸一對應緩沖存儲器是 #1500 傳給它的是二進制值還是手冊上寫的類似9001這些符號呢,我是結合例子程序去看的程序上面傳給#1500的值是1 , 那么這個K1500為1代表什么含義?
分享
出入門檻
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
69 個
工控威望:
204 點
下載積分:
665 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2012-12-16
最后登錄:
2022-11-10
查看出入門檻的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-08-09 14:38
只看該作者
|
小
中
大
補充一下 #1500 在程序上第181步
分享
john42tw
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1300 個
工控威望:
6131 點
下載積分:
56269 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間:
2012-04-24
最后登錄:
2025-08-04
查看john42tw的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-08-09 15:41
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
看不明白,很正常。
因為它的功能太多太複雜,一般只會挑其中幾項設定就夠了。
緩沖存儲器是 1500 :軸1 定位起動編號。
當設定值為 1~600時,表示執行該設定號的動作。
例如"1" 表示執行1號動作。
當然你必須先在" 1" 當中設定資料。(如圖)
其他就如上面所寫的意思。
自行測試就知道。
分享
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_ 貼合
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
772 個
工控威望:
993 點
下載積分:
13509 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間:
2011-09-20
最后登錄:
2025-07-31
查看uu.liu的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2017-08-09 15:52
只看該作者
|
小
中
大
都用QD75了,就不要用From TO指令了,看著都繁瑣,用MOV或者DMOV
DMOV u2\g800 D0 就是把起始IO為20的第一個軸的當前值傳送給D0
DMOV D10 U3\g1618 就是把D10傳送給 起始IO為30第二軸的1618緩沖中
QQ:569456723
分享
tudou0117
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
113 個
工控威望:
214 點
下載積分:
613 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間:
2017-05-16
最后登錄:
2025-08-02
查看tudou0117的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2017-08-09 19:45
只看該作者
|
小
中
大
mov k9001 u0\g1500 回原點指令寫入軸1緩存
mov k1 u0\g1500 定位1數據 寫入軸1緩存
WX:13076996110 深圳
分享
出入門檻
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
69 個
工控威望:
204 點
下載積分:
665 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2012-12-16
最后登錄:
2022-11-10
查看出入門檻的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2017-08-10 08:46
只看該作者
|
小
中
大
回復2樓 但執行軸1定位啟始編號1500 完成里面的數據后要對1500進行清零嗎?
分享
出入門檻
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
69 個
工控威望:
204 點
下載積分:
665 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2012-12-16
最后登錄:
2022-11-10
查看出入門檻的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2017-08-10 08:52
只看該作者
|
小
中
大
DMOV u2\g800 d0 相當于 DMOV H2 K800 D0 K1 , 那H2代表的是第三個模塊 意思是將第三個模塊#800緩沖區里面的值傳送到D0存儲器里面 我的理解是這樣
3樓 師傅說的 DMOV u2\g800 D0 就是把起始IO為20的第一個軸的當前值傳送給D0 不明白能幫我糾正下嗎 起始IO地址為什么是20?