圖片:
圖片:
手冊上面 軸一對應緩沖存儲器是 #1500 傳給它的是二進制值還是手冊上寫的類似9001這些符號呢,我是結合例子程序去看的程序上面傳給#1500的值是1 , 那么這個K1500為1代表什么含義?
分享
john42tw
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1300 個
工控威望:
6131 點
下載積分:
56259 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間:
2012-04-24
最后登錄:
2025-08-01
查看john42tw的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-08-09 15:41
全看
|
小
中
大
圖片:
看不明白,很正常。
因為它的功能太多太複雜,一般只會挑其中幾項設定就夠了。
緩沖存儲器是 1500 :軸1 定位起動編號。
當設定值為 1~600時,表示執行該設定號的動作。
例如"1" 表示執行1號動作。
當然你必須先在" 1" 當中設定資料。(如圖)
其他就如上面所寫的意思。
自行測試就知道。