加熱電阻的問題
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
cyh1986
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
384 個
工控威望:
769 點
下載積分:
799 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間:
2009-04-28
最后登錄:
2025-06-17
查看cyh1986的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-08-25 20:25
只看樓主
|
小
中
大
[attachment=151402] 如上圖,接觸器上面的三相電壓和下面的三相電壓不一樣。有一個電阻沒有電流,不加熱。請問這是怎么回事?測量了加熱棒的電阻,電阻是正常的
分享
cyh1986
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
384 個
工控威望:
769 點
下載積分:
799 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間:
2009-04-28
最后登錄:
2025-06-17
查看cyh1986的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-08-25 20:26
只看該作者
|
小
中
大
[attachment=151401]
分享
cyh1986
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
384 個
工控威望:
769 點
下載積分:
799 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間:
2009-04-28
最后登錄:
2025-06-17
查看cyh1986的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-08-25 20:28
只看該作者
|
小
中
大
圖片在2樓
分享
liu20110
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
194 個
工控威望:
322 點
下載積分:
845 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間:
2010-12-07
最后登錄:
2017-04-23
查看liu20110的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2016-08-25 20:39
只看該作者
|
小
中
大
左邊觸點接觸器有問題
分享
cyh1986
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
384 個
工控威望:
769 點
下載積分:
799 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間:
2009-04-28
最后登錄:
2025-06-17
查看cyh1986的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2016-08-25 20:50
只看該作者
|
小
中
大
接觸器觸點我量了,CJX2的,按下去的時候觸頭上下是通的
分享
dudu
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
75 個
工控威望:
864 點
下載積分:
617 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間:
2009-10-28
最后登錄:
2025-05-08
查看dudu的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2016-08-25 21:29
只看該作者
|
小
中
大
左邊觸點接觸器有問題
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-06-25
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2016-08-26 08:05
只看該作者
|
小
中
大
理論上星型連接當三相負載相等時,中心點電壓等于0,即三相負載得到220V電壓。
這個現象很顯然是(接觸器5、6)端子連接的那組負載,且在星型連接部位處有開路的可能。
更正:
沒有仔細看圖。
應該是1/2接觸器冷端至加熱器的中心端存在有開路,接觸器觸點、連接導線,加熱器本體。
[ 此帖被wwcwwc在2016-08-26 11:50重新編輯 ]
分享
srgkong
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
99 個
工控威望:
457 點
下載積分:
1617 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間:
2016-08-20
最后登錄:
2017-01-16
查看srgkong的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2016-08-26 11:13
只看該作者
|
小
中
大
個人認為1.2下端的負載有問題
一分學習,三分實踐。
分享
李志華
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
328 個
工控威望:
1556 點
下載積分:
2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間:
2014-08-22
最后登錄:
2022-01-12
查看李志華的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2016-08-26 11:56
只看該作者
|
小
中
大
分別測量接觸器下端與接觸器上端電壓各是多少。
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3459 個
工控威望:
20998 點
下載積分:
34551 分
在線時間: 1808(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-07-03
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2016-08-26 12:20
只看該作者
|
小
中
大
同意七樓的說法, 有電壓不代表有電流
自動化單機,生產線,項目編程調試!
分享
windstone
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
25 個
工控威望:
109 點
下載積分:
7615 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間:
2010-06-13
最后登錄:
2023-11-23
查看windstone的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2016-08-26 13:50
只看該作者
|
小
中
大
檢查一下,應該是接觸器最左邊的觸頭1,2不通,最左邊的電阻沒電流不發熱。
分享
dwx123456
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
171 個
工控威望:
300 點
下載積分:
6647 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間:
2016-03-07
最后登錄:
2025-07-01
查看dwx123456的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2016-08-26 14:09
只看該作者
|
小
中
大
接觸器觸點故障,你用手按觸點量是導通的是因為沒有帶負載量
分享