老兔子工夫深。
右邊兩相間電壓380V,證明這兩相正常。左邊一相與右邊兩相中的任意一相間電壓為220V,異常,則判斷為左邊相問題,根據描述,上端頭電壓正常,則問題點在接觸器觸頭及以下部分。
分享
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
746 個
工控威望:
5429 點
下載積分:
28579 分
在線時間: 1396(小時)
注冊時間:
2016-06-08
最后登錄:
2025-06-30
查看仙居人家的
主題
/
回貼
25樓
發表于: 2016-09-19 08:17
只看該作者
|
小
中
大
接觸器上面的三相電壓和下面的三相電壓不一樣,,,,很明顯,接觸器有問題了。
永無止境 !@#$%^&*
天下風云出我輩,一入江湖歲月催。
皇圖霸業談笑中,不勝人間一場醉。
提劍跨騎揮鬼雨,白骨如山鳥驚飛。
塵事如潮人如水,只嘆江湖幾人回。
分享
多晶鑄錠
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
265 個
工控威望:
425 點
下載積分:
2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間:
2012-10-23
最后登錄:
2022-03-30
查看多晶鑄錠的
主題
/
回貼
26樓
發表于: 2016-09-21 16:56
只看該作者
|
小
中
大
如接觸器下樁頭是220的話,果斷把接觸器換了
分享
yangguangfei
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
91 個
工控威望:
714 點
下載積分:
4036 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間:
2012-09-02
最后登錄:
2025-06-20
查看yangguangfei的
主題
/
回貼
27樓
發表于: 2016-09-23 14:50
只看該作者
|
小
中
大
假如K正常,它上口和下口的電壓不應該受負載的影響而不同,修電加熱用鉗型表比較方便點,根據你的圖測量電壓,電阻,電流,故障一目了然。