確切的說,是第一次做電熱管控制。
4條22KW,380V的發熱管,還沒看到貨呢。
有以下問題:
1. 根據網上的計算方法,單條電熱管的電流是33A,對嗎?
2. 選用3相,40A的SSR,應該沒問題吧。
3. SSR是就這樣裝在電箱內,還是要加散熱器?
4. 貌似電熱管也有星型和三角形接法?普通應用,應該用三角形吧?
5. 最后,如果可以的話,推薦幾個國產的SSD品牌?
謝謝大家!
分享
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1062 個
工控威望:
4905 點
下載積分:
7362 分
在線時間: 2571(小時)
注冊時間:
2010-06-24
最后登錄:
2025-08-02
查看znz43的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-04-21 10:19
只看該作者
|
小
中
大
380V 的電熱管,只能接三角形。220V 的才能接星形。
4根電熱管,三相不平衡,各相電流不同。
22KW 380V 的電熱管,每根電熱管的電流 22000/380=58A
還要考慮安全系數,40A肯定不行。
其中一相有二根電熱管,三相不可能用同樣的SSR,除非每根電熱管單獨控制,用4個SSR。
SSR必須加散熱器,如此大電流,還得加風冷,自然散熱肯定不行。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
分享
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2878 個
工控威望:
4509 點
下載積分:
223199 分
在線時間: 3250(小時)
注冊時間:
2008-02-22
最后登錄:
2025-08-02
查看二手工控電器的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-04-21 10:48
只看該作者
|
小
中
大
得用3相80A的SSR!
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
分享
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1350 個
工控威望:
1606 點
下載積分:
67996 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間:
2009-03-06
最后登錄:
2025-07-06
查看secgo的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2016-04-21 12:17
只看該作者
|
小
中
大
還是只裝3條好,一條留著備用
分享
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1158 個
工控威望:
8697 點
下載積分:
96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間:
2008-12-21
最后登錄:
2023-07-10
查看xiakebiao的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2016-04-21 13:44
只看該作者
|
小
中
大
國產的SSD可靠性都不怎么的,還是買法國等進口品牌的比較放心。
分享
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1557 個
工控威望:
1438 點
下載積分:
22806 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間:
2007-12-26
最后登錄:
2024-05-05
查看再見理想的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2016-04-21 21:25
只看該作者
|
小
中
大
要加散熱器及風機,一般兩個固態用一體的散熱器,加一個風機。!
[img]Http://www.wentianyingyuan.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
分享
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
489 個
工控威望:
4285 點
下載積分:
713 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間:
2008-03-14
最后登錄:
2025-05-17
查看xshflove的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2016-04-21 21:45
只看該作者
|
小
中
大
1. 根據網上的計算方法,單條電熱管的電流是33A,對嗎?
不對,22KW 380V 的電熱管,每根電熱管的電流 22000/380=58A
三想的才是33A 22000/380/1.73=33.46A
分享
hulilanyu
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
197 個
工控威望:
253 點
下載積分:
2037 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間:
2010-08-18
最后登錄:
2025-07-02
查看hulilanyu的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2016-04-21 22:12
只看該作者
|
小
中
大
二手 3相SSR 需要聯系:1584418454
[attachment=146820]
[attachment=146821]
分享
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1558 個
工控威望:
4562 點
下載積分:
7552 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間:
2008-12-27
最后登錄:
2025-06-30
查看dmh的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2016-04-22 08:17
只看該作者
|
小
中
大
1;33A應該是4根電壓是220V、總功率是22KW的發熱管星型接法的電流。
2;樓主的表述讓人理解認為是功率是22KW,電壓380V的發熱管。電流應該是58A。
3;功率這么大可以考慮選擇使用SCR(電力調整器)
4;SSR可以考慮三菱、陽明。
5;國產的有希曼頓(他家好像只有單相的,客戶使用過)
[ 此帖被dmh在2016-04-22 08:31重新編輯 ]
不斷向前
分享
xingzb2
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
698 個
工控威望:
1020 點
下載積分:
1360 分
在線時間: 954(小時)
注冊時間:
2015-07-11
最后登錄:
2025-08-02
查看xingzb2的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2016-04-22 20:35
只看該作者
|
小
中
大
一定注意,留足夠余量,額定電流值是在25度是的電流。
溫度上升時,負載能力急劇下降,
分享
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
444 個
工控威望:
1185 點
下載積分:
826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間:
2008-01-05
最后登錄:
2022-12-06
查看fom的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2016-04-22 20:45
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第4樓xiakebiao于2016-04-21 13:44發表的 :
國產的SSD可靠性都不怎么的,還是買法國等進口品牌的比較放心。
應該是SSR,不是SSD ,SSD是固態硬盤。
分享
bigluo
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
387 個
工控威望:
912 點
下載積分:
2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間:
2007-12-14
最后登錄:
2021-05-15
查看bigluo的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2016-04-23 10:05
只看該作者
|
小
中
大
謝謝各位,大概明白了!