確切的說,是第一次做電熱管控制。
4條22KW,380V的發熱管,還沒看到貨呢。
有以下問題:
1. 根據網上的計算方法,單條電熱管的電流是33A,對嗎?
2. 選用3相,40A的SSR,應該沒問題吧。
3. SSR是就這樣裝在電箱內,還是要加散熱器?
4. 貌似電熱管也有星型和三角形接法?普通應用,應該用三角形吧?
5. 最后,如果可以的話,推薦幾個國產的SSD品牌?
謝謝大家!
分享
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1062 個
工控威望:
4905 點
下載積分:
7362 分
在線時間: 2571(小時)
注冊時間:
2010-06-24
最后登錄:
2025-08-02
查看znz43的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-04-21 10:19
全看
|
小
中
大
380V 的電熱管,只能接三角形。220V 的才能接星形。
4根電熱管,三相不平衡,各相電流不同。
22KW 380V 的電熱管,每根電熱管的電流 22000/380=58A
還要考慮安全系數,40A肯定不行。
其中一相有二根電熱管,三相不可能用同樣的SSR,除非每根電熱管單獨控制,用4個SSR。
SSR必須加散熱器,如此大電流,還得加風冷,自然散熱肯定不行。