其實功能已經實現了,可以正常加熱。但是兩個EM231RTD模塊上SF不停閃爍
1. 模擬量地址不會錯
2. DIP開關不會錯
3. 8通道加熱,該短接的都短接了
咨詢了技術熱線,說是沒有接屏蔽線的關系,但是我在線讀取值很穩定,不存在干擾情況,個人認為不是這個原因,希望哥哥姐姐們幫忙分析分析。
分享
lingjiayi
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
82 個
工控威望:
254 點
下載積分:
907 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間:
2012-08-15
最后登錄:
2025-01-07
查看lingjiayi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-03-21 17:32
只看該作者
|
小
中
大
找到原因了 要8個通道都接上RTD SF燈就滅了。
分享
lingjiayi
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
82 個
工控威望:
254 點
下載積分:
907 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間:
2012-08-15
最后登錄:
2025-01-07
查看lingjiayi的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-03-21 17:34
只看該作者
|
小
中
大
還有一個百思不得其解的問題,固態繼電器觸點端接的是火線,在線圈不得電的情況下,測量觸電另一側與零線間的電壓差居然是220V,這是為什么,那豈不是固態繼電器線圈不動作也在加熱?但實際是不加熱的。
分享
xufuhua
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
149 點
下載積分:
582 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2013-07-08
最后登錄:
2021-08-15
查看xufuhua的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2016-03-25 10:09
只看該作者
|
小
中
大
不使用的通道要短接!