其實功能已經實現了,可以正常加熱。但是兩個EM231RTD模塊上SF不停閃爍
1. 模擬量地址不會錯
2. DIP開關不會錯
3. 8通道加熱,該短接的都短接了
咨詢了技術熱線,說是沒有接屏蔽線的關系,但是我在線讀取值很穩定,不存在干擾情況,個人認為不是這個原因,希望哥哥姐姐們幫忙分析分析。
分享
xufuhua
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
149 點
下載積分:
582 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2013-07-08
最后登錄:
2021-08-15
查看xufuhua的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-03-25 10:09
全看
|
小
中
大
不使用的通道要短接!